在電力設備額定電壓下測出的泄漏電流換算成絕緣電阻時,與兆歐表測量的數值較相近,但當高出額定電壓較多時,就往往不一致了,為什麽?
發布時間:2022-09-12 21:38:53
瀏覽次數:2220
電力設備的絕緣在幹燥的狀態和接近額定的工作電壓下,其泄漏電流值與電壓成正比例,此時的絕緣電阻為常數,故在試驗方法和儀器準確的條件下,測出的泄漏電流換算成絕緣電阻與兆歐表測得的數值較相近。但當試驗電壓高於試品額定電壓較多時,由於絕緣表麵粗糙和汙穢,使端部泄漏、電暈等隨著電壓的升高而顯著增加,此時絕緣電阻已非常數,故由泄漏電流換算出的絕緣電阻值就會低於兆歐表的測量值。